登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求高手指点,电表计量的问题

点击:1344 回复:19

为什么在动补没有投入情况下,总表送有功计量值比支路表加起来的有功计量值大。投入动补后,总表有功计量值比支路加起来的有功计量值小。
16-04-09 06:45
补偿不就是提高利用率吗,
16-04-09 07:08
都用什么样的电表计量的啊?
16-04-09 07:10

引用 尘-201 在 2016/4/9 6:45:56 发言【内容省略】

我觉得应该是这样的----未投入补偿前,线路的功率因数低,电流大必然产生损耗就大(总表到分表之间的损耗)而分表这部分的损耗没有去计量,这部分的损耗由总表来计量!此时总表计量值比分表总和要稍大!
线路投入补偿后,(总表到分表之间的线路补偿)由于功率因数的提高,线路电流自然减少.此时总表计量会比未补偿时数值要小些。而分表的计量仍然和以前的计量一样,所以,楼主说的这种现象就出现了!
16-04-09 10:35
分表在什么位置,补偿在什么位置,具体相差值如何(是不是实际的情况);
可能是线路损耗的关系。
16-04-09 11:06
总表和支路表距离很近
16-04-09 11:30
主表  911   支路表  912  913  补偿9911    10kv
16-04-11 18:14
光伏电站  逆变器功率因数不错
16-04-11 18:17

引用 lin71664 在 2016/4/9 10:35:09 发言【内容省略】

应该就是这个原因
16-04-11 19:34
3楼说的很好,赞一个!
16-04-12 12:16

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯