主题:这个程序怎么写?
点击:1293 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
ymxu
假设寄存器 D0 存的值为 0, 那么 M0 置 ON, D0 为 1, 则 M1 置 ON, 也就是 DO 中存的是数字几, 则编号为 M几 的继电
器上电, 怎么写? 麻烦给个思路, 变址在这派不上用场.
16-04-06 20:37
1楼
编辑
引用
管理
86700895
用比较指令
16-04-06 20:53
2楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
用解码指令:
[DECO D0 M0 K4]
16-04-06 21:48
3楼
编辑
引用
管理
janekou
谁说变址用不上
16-04-07 10:54
4楼
编辑
引用
管理
沧浪楚材
null
16-04-07 13:24
5楼
编辑
引用
管理
ymxu
为什么这输入 M0V0 会提示错误? 我用的是 GXWORKS
16-04-07 17:33
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
三菱没搞过 我用欧姆龙st语言好弄
16-04-07 20:38
7楼
编辑
引用
管理
wenquan753
高手太多了
这个方法都好几个了!
16-04-07 20:58
8楼
编辑
引用
管理
yeyecun
计数加比较你试试看,怎么样
16-04-08 16:28
9楼
编辑
引用
管理
365093923
二楼正解
16-04-08 21:37