登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:既然电焊机有触电危险,其他类型的低压变压器有触电危险吗?求教

点击:1241 回复:15

前面的今日话题都说了电焊机二次侧有触电危险,我想求教各位,bk50隔离变压器有触电危险吗?还有12v交流灯具变压器,还有led电源输出的直流电压端子?我觉得它们和电焊机一样也是有危险的,不知道对不对请大家一一说明
16-04-03 11:37
其中有一点,须有预防一次侧与二次侧的漏电措施,如隔离变压器有其工艺上的要求;另外,与环境等有关。
16-04-03 12:16
隔离变压器二次电压单相触电是没有危险的,但这只是理论上,谁也不能保证变压器二次对地绝缘就是好的!12V安全电压也是相对来说的,当人体电阻按最低标准800算,通过人体电流也有15毫安,这个电流足以间接引发生理上原有的隐疾,从而导致死亡!
16-04-03 13:16
是呀,弱电(36V以下的交直流电压)一般不会电人。但不排除强电的漏电和感应电压,会电人的。
16-04-03 13:20
只要有电就有危险,即使是弱电在某些特定环境下也会电死人的。安全第一不是一句口号。
16-04-03 14:01
理论上隔离变压器不会电人,但是安全第一,还是小心为好。
16-04-03 14:23
一般12V是安全电压,电流互感器二次侧不能开路,以防一次侧高压串入二次侧。
16-04-03 14:24
真正本安隔离变压器中间有屏蔽层且严格要求接地,O(∩_∩)O哈哈~
16-04-03 16:08
电这东西只要把原理搞清楚所有问题就迎刃而解了
16-04-03 21:05
安全用电,平安人生
16-04-03 21:50

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯