好的!问题是开了一会就跳,出问题的时候再去测,一送电就断撒!
16-04-01 09:02
估计开关问题多点,普通开关加热棒漏电也不会跳的。
16-04-01 09:20
我只坐等答案出来。热故障大概率在电加热管。要不开关刚开始就该跳了,这个只是个人分析。
16-04-01 10:41
这个测下电流就知道是那的问题了,空开是有动作曲线
16-04-01 12:22
电热棒,开关都有可能。检测一下电流。
16-04-01 13:34
测试完毕!开关没问题,温控器不中,直接电容爆掉了!吓死宝宝了!!
附件 1.jpg
附件 2.jpg
16-04-01 13:57
是不是空开有问题。
16-04-01 13:58
这个:温控器实在垃圾,还好断路器保护了,不然起火呼啦啦
16-04-01 16:53
会不会是250后面掉一个零
16-04-01 20:48
控制问题啊
这个只能说质量不好了!
16-04-02 23:04