登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:求助啊!

点击:876 回复:15

是使用的网线连接的PLC?局域网有个检查线路是否导通的命令:PING,如果不懂得使用该命令,请去度娘获得使用方法。
16-03-26 19:52
建议楼主把软件升级到v13,能应对各个版本的plc,如果想用现在的软件,就要核对plc的版本,当前生产的1214c  dc/dc/dc订货号中有1AG40字样,而以前的订货号是有1AG30的,所以楼主的plc是否有40,如果有就只能升级到v13。
16-03-26 21:53

。。。。。看了你的帖子我查看了,我的CPU确实是 ---- 6ES7 214-1AG40-0XB0
       而我在软件里选的是:6ES7 214-1AE30-0XB0 。。。我又查看了软件里
       根本就没有我实际CPU的型号,怪不得死活连不上呢!
       那这样一来,STEP7 Biasic.v10.5 就不能对该CPU编程以及通讯了吗?
       我想应该会不会应该有什么补丁啊?。。。要不然的话,我实在想不通
       这个Biasic.V10.5西门子拿出来逗逼的吗?
       谢谢你,让我知道了真实原因。
最后修改:2016/3/27 10:16:32
16-03-27 10:09
所以硬件有升级后,软件也得升级,否则找不到相同的订货号是没法做通讯的,我们现在用的都是博途V13 SP1 UPD5,好像UPD7也出来了
16-03-27 10:21

。。。。。。那我就想不通了:西门子推出TIA PortalSTEP 7 Basic V10.5这款软件干嘛?
         逗人玩吗?
         另外问:博途V13 从哪里得到啊?网上好像找不到下载,西门子官网么要注册。
                好像还要授权什么的。
最后修改:2016/3/27 10:45:03
16-03-27 10:37
第一代的软件连接不上后来的硬件,也没有用啊
16-03-27 11:40