登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:西门子plc223_1pl32_0xb0 坏了吗?
点击:819 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
hrsoftgao
plc
有两个输出端,通过继电器控制电机的正反转。
问题:这两个输出端的指示灯,正常亮灭,但
正转时电机不转,反转正常。交换这两个输出
端的接线,反而反转时电机不转,正转正常。
最后修改:
2016/3/21 20:24:30
16-03-21 20:19
1楼
编辑
引用
管理
zwk34
那就是有一个输出点有问题,单独接一个输出点试试,看哪个不起作用,就能判断是不是输出点的问题了。
16-03-21 20:33
2楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
找一个空余的输出点进行代换。
16-03-21 20:58
3楼
编辑
引用
管理
329345277
会不会接触器问题呢,测量一下看看有没有电不就知道了么
16-03-21 21:16
4楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
换个不用的输出点不就完了吗
16-03-21 21:34
5楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
用表测下不就知道了
16-03-21 22:03
6楼
编辑
引用
管理
wuyang750
问题不在plc上面
16-03-21 22:47
7楼
编辑
引用
管理
hrsoftgao
请高手 说明原因 。因为是进口设备,不能重写程序。希望你指点一二。
16-03-22 19:32
8楼
编辑
引用
管理
hrsoftgao
因为控制的电机 运行时间很短。手头又没有示波器。用万用表很难测量的。
16-03-22 19:35
9楼
编辑
引用
管理
hrsoftgao
因为是进口设备,不能重写程序。希望你指点一二。
16-03-22 19:35
上一页
下一页
工控新闻
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
研华携手 LitePoint打造新一代工业级无线连接技术
台达发表《数据中心800V直流供电技术白皮书》
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
用友AI制造业大联盟正式成立,共启智造未来 AI赋能新纪元
更多新闻资讯