主题:【话题】接触器触点两端为什么要并联个晶闸管(20160322)

点击:4267 回复:60

引用 szhenlong 在 2016/3/21 21:59:58 发言【内容省略】

高手,又涨姿势了
16-03-22 08:56
我觉得这个办法很聪明
16-03-22 09:27
能产生电弧的电流都较大,这种场合触点式有优势
16-03-22 09:31

引用 kdrjl 在 2016/3/22 8:46:45 发言【内容省略】

现在见到好多温度控制用的都是大功率的固态继电器
16-03-22 10:14
也觉得多此一举
16-03-22 11:34
这是复合开关原理。复合开关用晶闸管开关和电磁开关并联运行,其在接通和断开的瞬间通过各种方式采集信号,控制触发可控硅过零投切,以达到分流无电弧接通和断开的目的,而在电磁开关接通和断开后晶闸管退出由电磁开关接通,正常接通期间又具有电磁开关零功耗的优点。复合开关具有无冲击、低功耗、高寿命等显著优点,融合了电磁开关和晶闸管开关的优点而又没有电磁开关有电弧寿命短、晶闸管开关功耗高抗冲击能力差的缺点,可替代接触器或晶闸管开关,之前广泛用于低压无功补偿、冶金等高要求的地方,现在随着技术的发展和原材料成本的降低,凭借无电弧的优势,已在各个行业逐渐推广。
16-03-22 11:36
是这样的
16-03-22 11:53

引用 坏男孩 在 2016/3/21 14:36:43 发言【内容省略】

既然晶闸管已经导通何必再用触点?何况晶闸管在半周期(10ms)内过流,晶闸管必烧
16-03-22 13:27
我想问楼主晶闸管为什么过流啊,软启动器就是在启动后在旁路晶闸管的
16-03-22 15:19
我觉得这个办法挺好。
16-03-22 17:57

上一页 下一页