登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:280KW风机变频器运行频率由%80将至%30过程中过压保护【待速】。如%30设定为零,则变频器由%80减速降到0HZ则不报过压保护。

点击:1700 回复:14

我曾经维修一台钢化玻璃生产线主风机280KW变频器,逆变模块全部炸掉了,从拆机过程看,此机好想被人修过,换掉全部模块,维修线路板,恢复变频器,低压试机,高压试机正常,接电机试机正常,加载试机也正常。送去客户工厂安装到生产线上,通电试机空载正常,接上电机与负载,手动试机正常。自动试机,打到自动启动变频器,变频器升速先升到15HZ做待速运行,等玻璃已到,风门全开,变频器快速升到50HZ做全速运行,达到规定时间,变频器运行频率由50HZ降到40HZ进入冷却阶段,达到规定时间,变频器运行频率由40HZ减速降到15HZ做待速运行,等待下一个周期到来。不知什么原因变频器老是由40HZ降到15HZ的过程中过压保护。【待速过程中风门是关的】我吧减速时间延长不管用,让操作工修改工艺时间,也不行,想不出好办法,求助各位老师。
16-03-16 19:21
加个制动电阻试试
16-03-16 20:28
增加制动单元或者整流回馈单元,把风机减速过程中产生的电能消耗掉!
16-03-16 21:32
制动单元有吗,在减速过成中,电动机有一个反向电势,变频器直流母线电压过高,要加制动单元把反向电势所产生的能量消耗掉。
16-03-16 21:44
没有制动单元,变频器送修之前一直就这么用的,已安全运行两年多,这次变频器维修后不知为什么,会出这样的问题,延长减速时间也不管用,客户不同意加制动单元,不知是否与滤波电容有关?
16-03-17 22:25
【待速过程中风门是关的】
问题就在这,关风门属于轻(降低)负载,而降低频率也是降低负载,轻负载就容易发生过电压。
由此看来,你关风门纯粹是多此一举,没事找事。
你把风门打开,再降低频率,可能就不会过电压了。
16-03-18 08:27
谢谢5楼老师的指点。可是玻璃生产线的工艺就是这样,原来就是这样用的,使用过程中并没有出现此故障。也许老师是对的。
16-03-18 21:00
变频器应该有一个直流母线电压控制器,激活这个控制器,可以自动控制直流母线电压保持在一定范围,不会报过电压故障。另外减速过程到底是多长时间?斜坡时间延长不管用?好像不应该呀。
16-03-18 21:09
尝试一下,加装一输出电抗器,电抗器有抑制电压突变的作用。
16-03-18 21:20
减速时间原来是120秒,现在改成300秒甚至更长的时间也不管用,客户换了一台同型号的变频器就没事。
16-03-18 21:49

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯