主题:WinCC与S7-200 SMART的OPC通讯

点击:6986 回复:10

这两天正在学习WinCC,本着learning-by-doing的原则,现学现卖,讲讲WinCC与S7-200 SMART怎么通讯。
附件 QQ截图20160315205414.jpg
首先,在S7-200 SMART里面给几个变量赋值备用
附件 QQ截图20160315210249.jpg
打开PC Access SMART,添加所连接的PLC
附件 QQ截图20160315210710.jpg
在PC Access SMART 添加PLC的变量
附件 QQ截图20160315210918.jpg
把添加的条目加入到测试客户端,然后启动测试客户端,可以在软件里看到PLC存储器里的数据
附件 QQ截图20160315210937.jpg
然后在WinCC中新建项目,打开变量管理器,添加OPC驱动,在OPC Groups通道单元上右键点击,选择系统参数属性
在条目管理器中,找到\\,打开,找到里面的S7200SMART.OPCServer
附件 QQ截图20160315211323.jpg
选择S7200SMART.OPCServer后,点击浏览服务器出现如下画面,选中所用变量,点击添加条目,,再点击完成,就可以把PC Access SMART里面的变量导入到WinCC中,然后新建一个画面,用IO域显示数值
附件 QQ截图20160315211415.jpg
最后修改:2016/3/15 21:36:35
16-03-15 20:59
感谢楼主分享,改天分享个和S7-1200通讯的方法呗
16-03-16 18:41
WinCC里面有1200的驱动啊
16-03-16 18:54
那么跟wincc通讯还是用1200的好啊
16-03-16 18:58
1200有点小贵
16-03-16 19:00
这个有空要试试。关键现在手里没有smart,回去时间又太仓促。
16-03-17 06:32
亲测可用,要是有新发现欢迎互通有无表情
16-03-17 06:36
嗯,回公司的话一定要跟着楼主学习学习
16-03-17 06:39
BK7,相互学习,共同进步嘛
16-03-17 06:41
互相学习一下,谢谢
19-03-01 15:04