主题:电笔正常,三相电正常,为什么有一相电笔不亮呢?

点击:13184 回复:45

是不是漏电又没接地。
16-03-15 09:18
我遇到过类似的事情,是中性接地的系统, 问题出在有一相点与金属套管短路了,这相电与地面没有电压差或者说电压差很小,所以用试电笔测不出来,但是这相电不仅与零线电压正常,而且,你站的地面也与供电变压器的接地点有电压差,也就是说,测零线会显示有电。
16-03-15 09:23
你带载试试呢。
16-03-15 09:56
这是特种行业的中性点不接地系统,一相接地后出现这种情况。
16-03-15 10:01
TT系统是浮地的,楼主知道吗
16-03-15 10:17
相线接地了?
16-03-15 10:34

引用 hpqian 在 2016/3/15 6:57:06 发言【内容省略】

后来这个站,万用表测量正常吗
也许电笔零食饿了,
这二个站电路不一致
16-03-15 10:58
矿山井下和一些易燃易爆场所会用中性点不接地配电系统,单相接地可以短时间运行,不会保护跳闸,这种情况下测量零线就显示有电,接地的那一相就电笔不亮。
这种系统应该有接地检测装置的,单相接地应该报警但不动作于跳闸。
16-03-15 11:01

引用 jinqiaoma 在 2016/3/15 11:01:37 发言【内容省略】

分析的很到位,赞一个
16-03-15 12:21
电笔神经了
16-03-15 14:13