点击:13184 回复:45
楼主
编辑
引用
管理
hpqian
昨天在油田下面一个集气站用电笔测量,三相电有一相不亮,零线反而亮了,那万用表测量三相正常,三相对零也正常;怀疑电笔故障,换一个站,测量三相电,电笔又正常了,电笔是世达灯管式的,这是为什么呢?
16-03-15 06:57
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
怎么确定是零线而不是相线呢?
16-03-15 07:44
2楼
编辑
引用
管理
坏男孩
是不是电笔测得那一相接地了
16-03-15 07:45
3楼
编辑
引用
管理
lsg1971
2楼说得对,不亮的那相接地了
16-03-15 07:52
4楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
还有这种事情啊?
16-03-15 08:03
5楼
编辑
引用
管理
243604901
遇到过好几次了,单相接地
16-03-15 08:13
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
油气站哦,接地了没保护多可怕?
16-03-15 08:34
7楼
编辑
引用
管理
329345277
那你用你原电笔再去测试一下看看呢
16-03-15 08:59
8楼
编辑
引用
管理
13506908032
空气开关检查一下,单相接地还没有跳
16-03-15 09:01
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当如2楼所说,在论坛上见过讨论;应当是中性线没有接地的系统。
16-03-15 09:13