引用 高雅的雅 在 2016/3/13 22:12:24 发言【内容省略】

学习了,因为线不是很长,所以以为变频器有毛病,后来把线裁短好了才意识到没电抗器
16-03-14 02:19

引用 yejingmao 在 2016/3/13 21:09:57 发言【内容省略】

这种泵是没有油的,是水冷的,倒放使用主要是转子扫膛,这种泵下端是石墨压力托盘的
16-03-14 07:11

引用 坏男孩 在 2016/3/14 7:11:24 发言【内容省略】

坛子里是高手如云啊,对潜水泵没了解过,不知道潜水泵可不可以无水运行,有没有机械密封
16-03-14 08:54

引用 243604901 在 2016/3/14 8:54:01 发言【内容省略】

潜水泵不可以无水运行的。
16-03-14 08:59

引用 877476825 在 2016/3/13 21:10:35 发言【内容省略】

有点浪费啊。
16-03-14 10:04
挺好的现场经验,学习了。
16-03-14 10:35
楼主还有一个安全的问题啊 ,看配电箱里面是没有接地线吧,,当然变频器不能使用漏电保护器,但是接上地线还是应该有必要的,
16-03-14 13:12
我给厂子陪个恒压供水,宿舍楼用的,井深120米,下泵到96米,电机45kw,电缆100没用电抗,杭州德力西的变频器,正常使用4年了。
16-03-14 13:17
(陪)配字写错了。
16-03-14 13:18

引用 kl2015 在 2016/3/14 13:12:45 发言【内容省略】

是的,没接地,一是电源线是四芯的没有地线,二是时间紧,临时用凑合着吧,不要笑话
16-03-14 13:26