引用 流云轩主 在 2016/3/14 13:17:13 发言【内容省略】

你用的什么电缆?感觉这个变频器性能不是很好,我以前也没遇到这样的怪毛病
16-03-14 13:27
变频器输入端没有加滤波器,应当还有两个小继电器,一个24V开关电源,一个继电器控制正转,一个反转。
16-03-14 14:05

引用 243604901 在 2016/3/14 13:27:59 发言【内容省略】

电缆是兰州众邦25平橡套潜水泵专用电缆,三根。
16-03-14 14:23
这款变频器不咋地嘛
16-03-14 14:36

引用 liuhuoaaa 在 2016/3/14 14:36:45 发言【内容省略】

就是不咋的,很讨厌
16-03-14 14:48
这么短的距离就报过流故障,不应该啊,五十米以上距离还有情可原,输出电抗器可消除部分电容,
电缆的分布电容太大了?变频的问题吧,楼主电机参数设置的都正确吧,,
16-03-14 16:06
怎么像西北的样子
16-03-14 16:48
大棚种什么的
16-03-14 17:01

引用 243604901 在 2016/3/14 14:48:21 发言【内容省略】

参数应该是没问题的,也打厂家电话,他们说是水泵漏电,很郁闷
16-03-14 17:25

引用 1522615606 在 2016/3/14 16:48:49 发言【内容省略】

就是西北