登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:CM1242-5模块做ProfibusDP网络从站

点击:5894 回复:0

本帖实例里所示的是S7-1200与不定的上位机通过DP网络通讯
第一步,在硬件配置里添加CM1242-5模块
附件 QQ截图20160312055915.jpg
第二步,在CM1242-5模块属性里添加DP网络,并且设置一个可用的从站地址
附件 QQ截图20160312060015.jpg
第三步,设置需要与上位机通讯的数据的数据传输区
附件 QQ截图20160312060036.jpg
附件 QQ截图20160312060059.jpg
附件 QQ截图20160312060117.jpg
此步骤有一个重点,曾经困扰我几天的时间。那就是,要CM1242-5连接到DP网络上,必须使上位机里面该从站的数据传输块与CM1242-5完全交叉,而且以西门子DCS系统为例,CM1242-5的GSD文件加载之后,配置的16Word Input,则必须在CM1242-5里面设置 16Word Output,理论上16 Word与 32 Byte是一样的,但是在这里,这样的配置也会导致通讯失败。
配置完成后,项目树的未配置模块里面还可以找到该模块,不用处理,下载硬件配置即可完成通讯
附件 QQ截图20160312060148.jpg
16-03-12 06:22

工控新闻

更多新闻资讯