登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:LF炉B相电极经常折断

点击:392 回复:6

炼钢厂LF炉,电压35KV,变压器25000KVA.最近生产过程中B相电极经常折断,其它两相没事。将A相的电极换到B相上也断。
16-03-10 23:13
什么问题,没人解决?
16-03-11 13:36
是不是B相的电流大。
16-03-11 15:22
三相不平衡造成B相电流大。不知控制通断的是什么开关,查查有没问题,尤其B相
16-03-11 16:46
监视电流及电极温度,要么是过流电动力导致早期损坏,要么是温度高导致早期损坏
16-03-11 17:31
B相电流过大了吧!
16-03-11 21:21
不是电极本身的问题,那么与其位置(电流大小、温度)等有无关系。
16-03-12 16:00

工控新闻