主题:LF炉B相电极经常折断
点击:392 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
tanglianhui
炼钢厂LF炉,电压35KV,变压器25000KVA.最近生产过程中B相电极经常折断,其它两相没事。将A相的电极换到B相上也断。
16-03-10 23:13
1楼
编辑
引用
管理
1522615606
什么问题,没人解决?
16-03-11 13:36
2楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
是不是B相的电流大。
16-03-11 15:22
3楼
编辑
引用
管理
pynj
三相不平衡造成B相电流大。不知控制通断的是什么开关,查查有没问题,尤其B相
16-03-11 16:46
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
监视电流及电极温度,要么是过流电动力导致早期损坏,要么是温度高导致早期损坏
16-03-11 17:31
5楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
B相电流过大了吧!
16-03-11 21:21
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不是电极本身的问题,那么与其位置(电流大小、温度)等有无关系。