主题:求前辈教下晚辈,一个光电开关控制风扇吹10秒后停止
点击:2129 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
honghaii
手画版,你将就的看看
16-03-09 16:40
11楼
编辑
引用
管理
yejingmao
KA的常闭电源不能接L1,要接在KM的辅助触点与KA常开的结点才对
最后修改:
2016/3/9 16:48:16
16-03-09 16:44
12楼
编辑
引用
管理
honghaii
其实这个电路很简单,把光电的常闭用上就没有问题了,常闭做停止的开关。要不你的电路反复工作。其他的电路我就不想了。
16-03-09 16:44
13楼
编辑
引用
管理
243604901
原因很简单,延时一到有把时间继电器复位了。
直接用光电开关去控制时间继电器(光电开关电压与时间继电器不匹配可以加一个中间继电器),再用时间继电器的触电去控制接触器,不用做那么复杂
光电开关的电源不能经过任何触点,不然中间如果断一次电就会再执行一次,搞不好又循环往复了
你把问题搞复杂了
16-03-09 23:48
14楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
啊!都是有才人……
16-03-10 05:42
15楼
编辑
引用
管理
460141220
这个一直挡着光电开关,风扇感觉还是会反复循环工作啊
16-03-10 08:50
16楼
编辑
引用
管理
460141220
重要是也能做到光电开关感应到物体也一直吹。光电开关也需要物体从有到无,没有感应到物体风扇立即吹10秒停止。
16-03-10 08:55
17楼
编辑
引用
管理
460141220
16-03-10 09:01
18楼
编辑
引用
管理
460141220
这样子改,能到达要求
16-03-10 09:03
19楼
编辑
引用
管理
810582859
学习了
16-03-10 09:20