主题:【话题】工厂三相设备偶尔电人是什么原因(20160301)

点击:2091 回复:40

我单位有台三相设备,经常会无故电到操作人员,但是到现场检查时无论是用电笔还是万用表量外壳都不带电,一直未找到原因,希望大家帮忙分析一下,谢谢
最后修改:2016/3/2 8:55:06
16-02-29 02:12
可检查一下绝缘电阻;机床外壳,是否接了PE线。
电人,是短暂发生,还是可重复,是否不同的人遇到过;电笔量外壳不带电时,此时是否还可能有麻手感觉。
16-02-29 03:24
重复发生电人,有时一天电一两次,有时次数多一点,几个操作工都被电到过,但是每次我们维修人员过去时再用电笔量就量不出来带电了,用手摸也没有麻手的感觉,外壳与进线的pe线连接在一起的,并且设备也是与铺设的铁板焊接在一起的
16-02-29 07:06
接触不良故障,重新检查所有接线,检查马达之类的负载绝缘情况,另外请加装高灵敏度的漏电断路器。
16-02-29 07:23
嗯,我所有线都紧了一遍,再观察看看
16-02-29 07:26
静电也会电人哦表情
16-02-29 07:31
详细的问问现场操作人员,判断是不是静电打人。
16-02-29 08:00
这题太广了不好回答
你说出什么设备,工作环境,有电原理图传上来更好分析,再加上你的现场图
16-02-29 08:06
有可能是静电的原因
16-02-29 08:12
要看下是否周边的设备没有同时接地,当两者有联系的时候,就会有电位差。