登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电气故障报警与PLC输入指示灯亮的关系

点击:3019 回复:26

厂里有一台空气压缩机,在停产期间显示电气故障,有西门子S7-200PLC。由于全厂没有通讯电缆(苦逼啊,不知提了多少次),所以只能在外围排查。幸好还有一台与之相同的备用机,经过排查,发现相序保护继电器没有电,常闭触点接I1.2.但此点灯是亮着。在此说明相序保护继电器的电是从PT柜出来的,PT柜未送电。后送电正常,I1.2输入点灯熄灭。请问是什么原因?
附件 IMG_20160228_123450【1】.jpg
16-02-28 19:41
附件 IMG_20160228_134749【1】.jpg
附件 IMG_KIO【1】.jpg
16-02-28 19:42
之前听相关领导说,只要重新合上熔断器,也就是给PLC重新送电,就可以恢复故障点,这次领导没有成功
16-02-28 19:49
相序继电器使用常闭触点输出信号,故障时是接通,非故障时是断开。
16-02-28 19:50
请问你认为故障是什么?PT柜未送电?在此之前他们只是重新合上熔断器
16-02-28 19:55
pt柜的电源接到继电器线圈,继电器的常开或常闭点接到plc,就能判断是否有电。
16-02-28 21:07
故障点取得是常闭点
16-02-28 21:32
pt柜失电,相序继电器常闭点闭合,信号送到plc,l1.2的点灯亮,plc报故障。如果要排除故障,需要pt柜送电,相序继电器的常闭点分开,plc报警才消除。应该是这么个过程,前面几位老师说的对,用相序继电器的常闭点检测故障,如有不对,请各位指正
16-02-28 23:51
是问I1.2灯为什么亮,还是其他;外接常闭点接通时,该点会亮。
16-02-29 03:36
楼主你的空压机的电源不是接同一开关电源的吗?
16-02-29 08:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯