登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】求助,接临时线选择线径问题(20160303)

点击:1551 回复:26

主要是单相没法分配均衡,需要按照功率最大相处理
临时线因为随意加装负载,更加需要考虑安全
16-02-28 10:30
一共22千瓦,分开后每路是6,7,9千瓦,按九千瓦计算,电流是4.5x9=40.5安培,按照十下五的算法,应该需要8平方的线,所以选择10平方线,是个这样算吗?,我不太懂
最后修改:2016/2/28 16:15:22
16-02-28 10:32
10平方可以了,注意三相平衡的问题.
16-02-28 10:40

引用 liuhuoaaa 在 2016/2/28 9:36:51 发言【内容省略】

6平方的估计能用,但有点冒险,现在好多电缆的截面都不够,同一个35线鼻子某中电缆刚合适,但也有某种50的电缆居然也塞的进去,差别咋就这么大呢
16-02-28 10:51
按最大用电时计算,10平方即可
16-02-28 11:29
有单芯线最好
直接10平方毫米的
煮面的一个回路
另外的一个回路3个电磁炉,一个回路2个电磁炉。
16-02-28 12:27
只有十平方的电缆,只能用这个了
16-02-28 16:14
三相用在多个单相设备上面 零线一定得万无一失 不然零线短容易烧东西
16-02-28 16:29
10平方可以了,但得注意3相平衡,如果零线断了,会烧其他电器的。
16-02-28 21:20
好像是3x10+2x6
16-02-29 02:10

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯