主题:【话题】求助,接临时线选择线径问题(20160303)

点击:1551 回复:26

我们酒店要接一段临时线大约距离电源40米,5台单相电磁炉,每台3千瓦,还有一个煮面炉是7千瓦的,请问用五芯缆做电源线,接到三相电源上,需要电缆规格?还有就是运行电流应该如何计算,本人电工水平不高,多谢大家无私分享知识
最后修改:2016/3/4 8:59:19
16-02-27 22:24
别用5芯电缆了,用5颗单独电缆敷设,有利于散热,每颗线线截面10平方即可。
16-02-27 22:50
10平方即可
16-02-27 22:58
10平方就可以了
16-02-27 23:28
总功率28KW,同期工作系数取0.7,负荷大约20KW,考虑到单相负载分布不可能完全平衡,选用3*10+2*6电缆即可
16-02-27 23:31

qd

10平方的线就可以了
16-02-28 00:45
注意负载均匀分配,按最大一相负载选线,视情况可留适当余量。
16-02-28 07:37
10平方线足够了!
16-02-28 07:38

引用 高雅的雅 在 2016/2/27 23:31:35 发言【内容省略】

总功率不是22KW吗?为啥是28KW.表情
16-02-28 08:48
个人感觉临时用的话6平方的就够了!