主题:家用单相电度表套互感器测量三相四线制 计量

点击:553 回复:6

家用单相电度表套互感器测量三相四线制 计量,单相电度表为 3个接线柱,如图。 互感器是 P2 进 p1 出(不要问为什么,老板让这样使用,我也没办法)。 谁会接线啊。
16-02-25 17:18
附件 QQ图片20160225171418.jpg
3个互感器就不用拍照片了,都是普通的那种。注意是 P2 进    p1出
16-02-25 17:19
红线接互感器同时接对应相线,兰线接零线。
如果同时挂3只表,红线接对应相线,3只电表的兰线接在一起可以不接零线。
16-02-25 17:46
是P2 进  P1 出
16-02-25 20:32
刚刚看了关于电度表的接线,研究了电度表内部电流线圈和电压线圈明白了。
16-02-25 21:33
http://wenda.chinabaike.com/b/9642/2013/1103/609920.html  不懂的朋友可以看看。挺好的。
16-02-25 21:35
接互感器计量的单相电度表与普通家用电度表结构不一样的,也就是家用的不可用接互感器的。
16-02-26 15:01