用3块 单相智能电度表带互感器 计量 三相四线制电度。 这个单相智能电度表 就3个接线柱 1 2 34(是一个接线柱),怎么接啊。不会啊。
16-02-23 19:25
1楼
编辑
引用
管理
fywsch
接线处拆下来的盖子上就有接线图的。
16-02-23 19:37
2楼
编辑
引用
管理
450767466
初步判断是1是相线进,2是相线出,34是公用零线。
16-02-23 19:49
3楼
编辑
引用
管理
1069391203
2楼解释完全正确,电度表电流采样是通过1-2端子,电压采样和内部电路供电则是1-34
16-02-23 20:53
4楼
编辑
引用
管理
465010287
从网上找一下。。很多的接线图。。
16-02-23 21:04
5楼
编辑
引用
管理
243604901
2楼说的没错
16-02-23 21:46
6楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
同意二楼的说法。
16-02-24 08:50
7楼
编辑
引用
管理
wml0060
参照此图进行接线:
16-02-24 09:08
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
盖子上应有接线图的。
16-02-24 09:08
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
如果可以的话,应当还是按电流“线圈”(取样)、电压线圈来接;想来,这时互感器的一端接的是相线,则另一端不可接地。
或者,再查实一下有无这种用法。