登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:讨论下自耦减压起动柜的问题

点击:987 回复:16

我有一个减压起动柜,今年烧坏了两个自耦变压器,请师傅讨论一下问题出在哪,负载是一个200kw的电机,带的空压机
16-02-23 16:58
变压器选择放大一档。
16-02-23 17:34
如果不是频繁启动,多数情况下出在二次回路启动后自偶变压器没有退出。
16-02-23 17:58
我有五个一样的减压柜,别的都没亊,就这个烧过两次
16-02-23 18:00
电柜下了电机空试检查没发现线路问题,星点接触器正常退出
16-02-23 18:03
量下三相启动电流和运行电流,平衡否,超载否,估计电机负载有点问题
16-02-23 18:17
检查一下电机及所带的负载有没有问题
16-02-23 18:32
最大的可能就是变压器没有退出,但楼主已否定,楼主能否上个图看一下,星点接触器断开也不能说明变压器就退出去了,我怀疑是100%到65%这部分绕组串到电机电机回路了
16-02-23 18:58
要不然就是启动时间过长
16-02-23 20:50
星点接触器衔铁接触面污垢会造成断电后延时退出,这样也会烧变压器
16-02-23 21:00

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯