主题:那位大哥 近来帮帮小弟

点击:2502 回复:24

我们  工地上的电机  全是  三项电机   而人家监理非要安  三项五线   我想  要是 把 零线 接地会怎样亚   或者让0线 漏电     会怎样亚    (  0线不接电机,只有 3火  和地线  接电机)  请各位大哥   快点  帮忙回答一生
------------------------------------------------------------------------------------
05-06-12 22:39
没认顶  自己顶
表情表情表情表情表情表情表情表情表情表情
05-06-12 22:43
告诉他们那是欧洲的标准,用4线就行了.
05-06-13 01:03
这个好办。三相接三线,0线接个空端子(只要接上去,本来0线就不用接的。你跟他说接好了,监理是不会有意见的。),地线接电机外壳端子。OK
05-06-13 11:15

mcz

引用 samuelii 在 2005-6-13 11:15:00 发言【内容省略】

05-06-13 11:33
小子,监理叫你怎么做你就怎么做,工地上的民工也是人,死了人你丫的找抽。
05-06-13 12:12
问题是,监理这次是不对的。
农民工资不能拖欠,但农民不能没有工开。
05-06-13 14:22
不管是Y型接法还是三角接法,三相电机都用不着接零线。
05-06-13 15:01
拜托,你用大脑想下拉,工地的电机是不用零线,可是照明呢,要不要零线?
05-06-14 01:21
电机需接地线或做接地体接地,零线是供220V回路用的。接地一定要的