主题:电机超额定电流运行

点击:1548 回复:34

一台三相 1.5kw 电机,额定电流 3.4A ,主要是带动泵头补油,稳定管道压力。补油时间10秒,每次补油间隔5分钟。电机在运行时电流7A ,电机不烫手,这个电机从运行到现在已经15 天了,圆满的完成了他的任务(领导说只要坚持到初二就行),现在仍然运行。真是奇葩。
16-02-10 08:25
感觉确实不可思议,过载倍数都等于2了,居然没有热积累?却是神奇了。
16-02-10 08:52
间歇工作,又是冬天,所以还是没问题额
16-02-10 09:30
补油时间10秒,如长时间就不行了
16-02-10 10:09
即便是一只电炉子10秒也不会烧红。
16-02-10 10:49
一直都是7a就厉害了
16-02-10 11:33
每次运行时间10秒啊,短时间过载没有问题的
16-02-10 13:37
短时间过载,能带动负载,未过热,应当没什么问题。
16-02-10 14:01
虽然电流7A,但是电机不烫手,过载运行时间短,如果电机的线圈和绝缘质量不错,有时候可以使用很长
16-02-10 17:15

引用 woshigoutou 在 2016/2/10 8:25:14 发言【内容省略】

主要是不长期工作 啊