主题:三菱变频器恒压供水怎么设置参数啊
点击:5692 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
584644116
三菱d700变频器外接一个压力传感器,需要0.3mpa的恒压供水,但是它需要到0.3mpa的时候变频器进入到休眠状态,使水泵停止工作,等降到0.1mpa的时候变频器再启动 使水泵进行工作,说明书看了半天也不知道是哪个参数 ,更加不知道怎么设置 ,急求
16-01-25 20:47
1楼
编辑
引用
管理
465010287
网上有案例
16-01-25 22:27
2楼
编辑
引用
管理
584644116
俺查过 D700的实在是查不到
16-01-25 22:29
3楼
编辑
引用
管理
465010287
你就咨询客服一下
16-01-25 23:33
4楼
编辑
引用
管理
klq1972
你这不叫恒压供水,变频器参数没法调
16-01-26 08:20
5楼
编辑
引用
管理
shui在漂漾
都不用变频器,用一个调节阀就好了。
16-01-26 10:50
6楼
编辑
引用
管理
乐嘎嘎
直接用电接点压力表多好,还省钱。
16-01-26 11:54
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
供水的有专用的F700系列变频器。
16-01-26 16:03
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
有没有休眠频率这个参数?
16-01-27 21:37
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
D700功能属于简易型,加个专用的控制器更方便些;