主题:LED灯启动电流到底有那么可怕吗?这是真的吗?求教各位老师

点击:29328 回复:31

我们酒店客房的用电是用一种叫做rcu的东西供电的,就是一个可编程的模块,模块上有输入和输出端子。酒店开业不到一年,百分之90的模块用于控制LED灯带的输出端子都烧坏了,找rcu厂家来,他们说LED灯本身功率不大,我们的端子是4安培的,这些灯带的工作电流都不超过1安培,但是启动电流会超过10安培,所以输出端子烧坏是必然的,要解决问题只有加一个小继电器间接控制LED灯,没有更好的办法了。这种故障他们厂家没有责任。
求教各位老师三个问题人
1  LED灯的启动电流真的那么大吗?什么原因
2  如果加小继电器能解决问题吗?用不用换大点的中间继电器
3  rcu厂家有责任吗?到底应该是谁的责任
16-01-21 23:26
LED灯是节能的灯具,感觉不会存在启动电流很大的现象,如果楼主需要确认的话,自己制作实验也是可以的,需要一款数字式的万用表。
厂家是基于自身的利益而做出的判定,不可信。另外还请上传零部件损坏的图片,方便专业的网友做出精准的判断。
16-01-22 00:44
你那的LED灯具功率因数低吧?
16-01-22 07:45
LED灯电源电路有大容量电容,上电时充电电流是比较大
16-01-22 07:51
实测下就知道了
16-01-22 08:14
一年没出质保期啊
16-01-22 08:16
肯定是设计的问题!需要改进
16-01-22 08:17
LED灯一般用开关电源供电,开关电源启动瞬间电流比较大,如果负载比较多且同步启动则不足为奇。
16-01-22 08:24
不管怎么说,厂家都是有问题的,如果启动电流大,有说明书没有?等到烧东西了就没他们责任了,再说,没过一年的质保呢,嘿嘿,你懂的,赖都赖他身上(PS,我是经常被人赖的那种,所以得出经验来了表情
16-01-22 08:25
灯带多长,多大电流,都需要确认后再说是不是那头的问题。
就只烧端子来看(没烧驱动),或端子小了,或接线不实。
16-01-22 08:28