主题:射灯为'会产生越级跳闸
点击:1929 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
qzuserxXSFFA
我在佛山做了个办公室,老板从厂家的射灯,刚开始装没事,过段时间后,只好一连开开关就越级跳闸是什么原因了整栋楼的漏电保护都不跳直接跳整栋厂房的总漏电,我想问下是什么原因啊
16-01-18 22:09
1楼
编辑
引用
管理
光
整定电流不一样吧
16-01-18 22:56
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
一路一路开,看是哪一路会跳?
16-01-18 23:10
3楼
编辑
引用
管理
cfg168
越级跳闸的原因无非就是:总开关负荷本来就很重,最后打开的负载,就是压死骆驼的最后一根稻草。
一般选型原则:整栋楼的开关不能选用漏电断路器,必须选用空气开关。
16-01-19 01:35
4楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
可能是总空开漏电流检测太灵敏了,可以调大点试一下。
16-01-19 09:58
5楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是漏电保护跳,还是过载保护跳;所跳总开关的漏电保护值是多少。
16-01-19 11:20
6楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
是不是漏电开关选型不合理
16-01-19 11:30
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
cfg168
在 2016/1/19 1:35:33 发言
【内容省略】
选型先天不足,脑残总是喜欢漏电开关,自以为可以保护一切
16-01-19 11:51
8楼
编辑
引用
管理
知道一点
1.跳--是漏电引起还是负载引起没交代清楚
2.照明用漏保?---没见过
3.总开关用漏保?---没见过
16-01-19 14:31
9楼
编辑
引用
管理
626248971
让我感觉你很专业哦~
16-01-19 16:47