主题:我的掉扇为什么反转啊!!!!!
点击:11553 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
康丽羽绒
我的吊扇为什么反转啊!!!!!!!
分别是3跟线,红线接火线,蓝线接零线,电容线分别接红线跟白线!
电容换的新的,为什么会反转了!
05-06-10 20:20
1楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
把白线和蓝线换一下看看.
05-06-10 21:48
2楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
我以前把零线跟电容线接反,把里面线圈烧过,所以现在不敢随便换了!!!
各位师傅说说看!
要是白线跟蓝线换的话线圈会烧掉吗?
05-06-11 12:08
3楼
编辑
引用
管理
暴雨骄阳
把白线和蓝线对掉的话应该没事吧~~~
05-06-11 15:45
4楼
编辑
引用
管理
jebft
把电容两端线对换就可以了
05-06-11 19:18
5楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
电容2边的线试过了
05-06-11 21:34
6楼
编辑
引用
管理
习惯了完3166
换了个坏电容,你再换一个
05-06-11 21:38
7楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
啊
呵呵
下午我在去试
把结果告诉大家
05-06-12 11:51
8楼
编辑
引用
管理
韩乡子
你把电容接在负荷线圈上了,应该接启动线圈上的.
05-07-20 20:50
9楼
编辑
引用
管理
林晓
引用
韩乡子
在 2005-7-20 20:50:00 发言
【内容省略】
可能,支持呵呵
05-07-21 11:42