登录
首页
PLC论坛
腾控Tengcon
回帖
发帖
正文
主题:关于RS485终端电阻的问题
点击:1033 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
steelen
1 要不要接终端电阻
对于波特率低,距离近的RS485总线,可以不要接终端电阻
一般按照波特率的7次谐波计算
如果 总线长度可以达到7次谐波的波长的1/8,可能就需要接终端电阻了
2 怎么接终端电阻
终端电阻的取值一般为120欧
接总线的两端
16-01-18 10:43
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
谢谢楼主的分享。
16-01-18 10:54
2楼
编辑
引用
管理
qinhya
谢谢楼主的分享。
16-01-18 11:11
3楼
编辑
引用
管理
秀空
一般是要接,距离短时不接也可以用,
16-01-18 12:26
4楼
编辑
引用
管理
fywsch
不错的资料,学习了,谢谢楼主分享。
16-01-18 12:36
5楼
编辑
引用
管理
f857314
学习了
16-01-18 12:46
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
但是我的终端电阻是330欧姆滴,确认
16-01-18 14:49
7楼
编辑
引用
管理
brainlin
学习经验了
16-01-18 19:27
8楼
编辑
引用
管理
329345277
不是250欧吗?
16-01-18 19:37
9楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
学习了,我们用一般都没接
16-01-18 20:55
上一页
下一页
工控新闻
日本宣布开发出世界首个6G设备
美的集团再度递表,全球最大家电企业拟“A+H”上市?
霍尼韦尔发布2024年第一季度财报
正泰电器去年营收572亿元增24% 数智化成新一轮增长点
更名公告 | 劳易测传感器技术(深圳)有限公司
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
又一份制裁黑名单!热像仪品牌艾睿光电遭黑手进SDN名单
沃特世国产液质联用系统首发,持续加码本土化布局
更多新闻资讯