主题:关于RS485终端电阻的问题
点击:1037 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
mlx5118
实际应用看还真都没接
16-01-19 09:35
11楼
编辑
引用
管理
fmsh12
7次谐波的波长是怎么算的呢
16-01-19 09:42
12楼
编辑
引用
管理
steelen
波特率9600,7次谐波就是 67Khz(7*9600),波长4477米,1/8波长 约550米
不知道是否解释清楚
16-01-20 08:54
13楼
编辑
引用
管理
steelen
波特率9600,7次谐波就是 67Khz(7*9600),波长4477米(3*10E8/67KHZ),1/8波长 约550米
不知道是否解释清楚
16-01-20 08:55
14楼
编辑
引用
管理
steelen
终端电阻的大小与双绞线有关
一般线径越大,包皮越薄,绞对越密阻抗越低
一般阻抗在100~150欧间
很难有330欧阻抗的,也不会有250欧阻抗的。
考虑有的驱动器的驱动能力问题,可能终端电阻阻值也会大一点
16-01-20 08:58
15楼
编辑
引用
管理
LL6350
没玩过485
16-01-20 15:35
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我们用终端电阻,都是变频器制造商提供的标配(MM440),而且不论通讯线长短和波特率,都一律接终端电阻。其实也不麻烦,而且是变频器自带的。