我有台单相220的机台,还没运行一上电就炸了3颗母线电容,电容也未焊反,请帮忙分析一下,谢谢各位咯
16-01-16 11:01
1楼
编辑
引用
管理
lsg1971
接380了吧
16-01-16 11:05
2楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
不知道,还是空载带马达,电流按说也不大,很奇怪,如果220接380会多久使电容炸开,而且其他两颗都鼓包咯,总共四颗,一颗炸开了,两颗鼓包,一颗没鼓包,
16-01-16 11:10
3楼
编辑
引用
管理
秀空
引用
lsg1971
在 2016/1/16 11:05:39 发言
【内容省略】
估计是。
16-01-16 11:12
4楼
编辑
引用
管理
lsg1971
大概用不了多长时间,几十秒就可能炸。别的也鼓包了,根据你说的极有可能(肯定!)接高电压了。
16-01-16 11:20
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主上个现场爆炸图看看。接380V就一送电就能听到响了。
16-01-16 11:20
6楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
是不是放的太久没使用的原因,电容没有激活。
16-01-16 11:26
7楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
上电六七分钟以后,闻到糊味,然后就炸了,220的机台电容560微法,400V
16-01-16 11:27
8楼
编辑
引用
管理
LIANGBO520
是新机,应该不至于几分钟就炸了
16-01-16 11:29
9楼
编辑
引用
管理
lenyan13
估计是电压问题
16-01-16 11:31