主题:用过维纶tk6070ip屏的进来讨论下
点击:1810 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
cvcw67
平常做些小机台,考虑到成本问题,尽量用些性价比高的东西,所以一直在用维纶tk6070的屏,到现在都用了7,8个了,但是没有一个说是程序一写就能写进去的,每次都要靠运气,每次更改程序不写个上十次的根本别想写进去(断开马达电源试过,接地也接了)想问下各位用过这款屏的,你们在用的时候也是这样吗?有没有什么好的解决办法?
16-01-14 22:06
1楼
编辑
引用
管理
zhyi0214
欧姆龙的屏幕遇到过同样的现在,断开伺服就可以,维纶的没出现过这种现象
16-01-14 22:45
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
这网站,怎么老是出现乱起八早打不开
正在用你的这种屏
没有问题,我的PLC是台达的,换个通讯线路方式看看
16-01-14 23:37
3楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
很可能是你的通讯脚有问题,以前碰到一个tk6070i是这样
16-01-14 23:39
4楼
编辑
引用
管理
lsg1971
一直用台达和昆仑通态,偶尔用过两台威纶,但没遇见过楼主的问题。
16-01-15 07:47
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
6070我用过IH,IK,IP,IQ,但没见过这种情况
16-01-15 08:44
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电脑软件或下载线原因;
16-01-15 08:56
7楼
编辑
引用
管理
mengx9806
听起来不是屏的问题,貌似是通讯或者是显露出问题
16-01-15 09:20
8楼
编辑
引用
管理
wushulin
我用了不少于500个这个型号,都不存在你说的这个问题。我认为你还是查一下你的电脑或者数据线这些东西吧。
16-01-15 09:24
9楼
编辑
引用
管理
dongguandcr
买来一个维纶屏学习用,几个月了,还没通过电。
16-01-15 10:15