主题:罗格朗断路器跳闸现象!
点击:809 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
十年一刻
罗格朗断路器,平时负载电流不到300A,
断路器速断灯闪烁,频繁出现跳闸现象!!!
负载为加热丝。请教原因?
16-01-12 10:47
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
断路器型号与容量没说,加热丝功率也没说,不好判断
16-01-12 11:08
2楼
编辑
引用
管理
十年一刻
断路器型号:FT30-225Z/1
16-01-12 11:28
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
有接地?
16-01-12 11:53
4楼
编辑
引用
管理
mlx5118
不明白啥意思
16-01-12 11:57
5楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
啥意思 是短路呢 对地了呢还是???
16-01-12 13:13
6楼
编辑
引用
管理
mjinbao
该型开关额定电流是多少,是否与负载匹配;
或可先查负载对地绝缘如何,以及有无其他问题。
最后修改:
2016/1/12 13:25:22
16-01-12 13:20
7楼
管理
工控商务网
该帖内容不符合相关规定!
16-01-12 14:23
8楼
编辑
引用
管理
wch048
选择断路器是有要求的,光看电流电压是不对的,还要看断路器的分段能力,5KA\10KA\15KA\25KA。通常我们家庭用的断路器分段能力是在5KA以内,工业用的在15KA以上,如果你选择分段能力过高,发生短路断路器不容易保护,如果你选择分段能力过低,没过载就跳。 提示作为参考。
16-01-12 15:37
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
过流
漏电
短路
不外乎这几种主要的
例外的也有!
16-01-12 22:03