点击:809 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
tanglianhui
断路器型号:FT30-225Z/1 是不是额定电流225A。负载300A,所以跳闸。
另外,看看断路器有没有设定瞬时值等参数。
看看断路器是否还带其他电机等负载。
16-01-12 23:19
11楼
编辑
引用
管理
光
表示没见过罗格朗的空开 楼主可否上图 让我们看看
16-01-13 06:25
12楼
编辑
引用
管理
lsg1971
是啊,225A的空开你过300A的电流,当然掉闸了。
16-01-13 07:11
13楼
编辑
引用
管理
方小明
法国的,国内用的不多。
16-01-13 08:26