登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:谁能帮我看看 RTD 四线制如何改成三线制,如何接入温度显示仪表A B b得出正确温度,谢谢大家!

点击:5158 回复:15

附件 四线制如何改成三线制).jpg
16-01-09 20:01
有两根线要并一起,好久没用了,忘了
16-01-10 00:07
烦请各位前辈,多多指教一下。急用表情
16-01-10 07:12

dlr

楼主的是考试题还是实测并含有导线电阻的值?有两种接法:1.A端接RD1、B端接RD2、b端接WI2。2.A端接RD2、B端接RD1、b端接WI1。
16-01-10 15:02
现场测量出来的,谢谢了!
16-01-10 21:33
我也是按3楼说的接法接三条线上去, 温度显示仪表温度会晃动很大,端子上的线都紧过了,无松动,我 把B b 上的线交换一下,温度显示的数字又不一样 不知道为什么,我能不能直接接4条线上去,表情
16-01-10 21:39
导线接出来只有3米左右
16-01-10 21:40

dlr

  您这4 线制的热电阻元件引线有点奇怪,通常应该是RD1及WI1为热电阻一端的的两根引线,RD2及WI2为热电阻另一端的两根引线。按常规4线制接法:RD1、RD2接显示仪表(相当于测的是电压值),WI1、WI2接恒流电源(向热电阻提供一个稳定的电流值)。
   有波动,首先检查仪表的设置对不对。波动大多应该是接触不良引起的,您手中有没有110欧左右的电阻(指的是PT100热电阻)?可用其来代替热电阻接入仪表看还有没有波动,以确定是仪表的问题,还是测温元件的问题。如果不过多考虑测量误差,则可把RD1接至A,RD2接至B,用一短线在仪表端子处把B和b短接起来。
最后修改:2016/1/11 20:53:47
16-01-11 14:17
这个也只有如此了,我经常这么接
16-01-11 20:32
我手里有 PT100 三线制的 ,接到显示仪表上 都没有晃动现象 我的意思是RD1 RD2 WI1 WI2 、4条线都想接到显示仪表的A B b端上,可不可以接,四线制常规接法按你的说的接法是对的 用于温度精度要求比较高的场合。
最后修改:2016/1/15 21:55:50
16-01-14 22:23

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯