主题:谁能帮我看看 RTD 四线制如何改成三线制,如何接入温度显示仪表A B b得出正确温度,谢谢大家!

点击:5158 回复:15

dlr

四根线都接至显示仪是可以的,把A端的两根线并起来就行了。图中是个四线制的热电阻元件引线图供参考。有波动是否您原来的热电阻有问题?
附件 RD.jpg
16-01-15 14:04
表情不好意思,根据我画的图,量测数来的阻值,请问,我把RD1跟WI2 接在一起 ,接入A端 ,RD2 跟WI1 分别接入B端和 b端,请问此种接法是否正确呢?
最后修改:2016/1/15 22:03:08
16-01-15 21:53
感谢!根据10楼给出的引线图,RD1 跟WI2之间的阻值不是不跟RD1与RD2的阻值是一样的啊?
16-01-15 22:13

dlr

所谓四线制热电阻,就是在一个电阻器的两端,各自接出了一对电线。这对电线的电阻值近似等于零,这对电线与另一对电线的电阻大于100欧。您不要再纠结引线的各线号是什么了,按以上方法测量就很容易搞清楚这4 根线的关系,接线也就方便了。
16-01-16 16:26

dlr

“RD1 跟WI2之间的阻值不是不跟RD1与RD2的阻值是一样的啊?”
按图,您把RD1和WI1理解成是同一根电线,把RD2和WI2理解成是同一根电线就行了。
最后修改:2016/1/16 16:32:15