高压断路器处于合闸状态,如果高压直流母线断电,此时综保肯定断电了,断路器应该还处于合闸状态,对吗?
如果高压直流母线恢复正常供电,断路器扔处于合闸状态,对吗?
16-01-07 14:42
对的;对的.
16-01-07 15:17
高压综保是啥东东,愿问其祥
16-01-07 16:40
对,高压断路器还是处于合闸状态。
16-01-07 16:42
直流母线只是提供操作电源,断路器状态没有改变
16-01-07 18:58
所以操作电源需有保障。
16-01-07 19:56
高压综保,还没有看过这东西。
16-01-07 20:11
综合保护器,有过流,零序电流,启动延时等多功能
16-01-07 20:18
高压柜的操作电源有无不改变高压断路器所处状态。
16-01-07 20:27
不会吧!
你的高压继电保护都没有备用电源?
说不通啊!
继保和ACB VCB这些都是有备用电源的
不然断电后如何操控??
16-01-07 21:26