登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:请问:如何对功率因数、电容器容量进行测量

点击:1573 回复:13

配电房的总功率因数较低,想了解补偿屏的电容器性能情况,比如电容量是否足够,不知有否电容表可直接测量;
而功率因数,不知有无手持式仪表,方便现场测量(价格相对低一点的);比如,想了解某区域或某台设备的功率因数。
曾经由他人更换过一次电容器(约2014年),好过一段时间,后来功率因数又低下去了;现在,想了解其具体情况。
现在电容器的标称值是:236μF,15kVar。
16-01-06 16:16
功率因素测试仪某宝上有很多。最好配置自动功率因素控制柜,电容器定期检查更换。
16-01-06 16:35
功率因数测试,必须要电压和电流同时检测,有手持的电流检测仪,就是钳表型式,需要查表笔同时卡电流测电压。如果是能测谐波的钳表最好。比较贵。比如瑞士的LEM的钳形表电量检测仪。
16-01-06 16:40
直接用钳表测电容电流可以测出电容状态。前几天换下来两个电容,一个是没有电流,一个是电流只有额定电流的一半。要检查某区域功率因素只能加功率因数表了。
16-01-06 16:46
测补偿电容好坏的一个比较实用的方法,就是在线并投入进行补偿的时候,测量它的工作电流数值,对比铭牌上的额定数值或者其他补偿电容的数值,最低的电流数值的电容就是容量降低了,按照实际需求进行更换。
16-01-06 17:16
功率因数有表可以测量的啊
16-01-06 17:59
功率因数  容补柜上就有    电容测量 数值表就行了  胜利86   功率因数较低 工作中所有的电容可全部都在投入使用
全部使用了 在考虑容量下降
最后修改:2016/1/6 18:42:26
16-01-06 18:41
这个有专门的测试仪器
买一个吧!
补偿是自动控制的吗??
16-01-06 20:28
   谢谢各位回复!
   早些天观察过补偿屏上的表,有的电容投入时,电流变化不大,怀疑有容量下降者;而原来成批换下的电容(当时没参与),应当有好的,想利用,故想到可否测试一下容量。
   有一工房,似乎功率因数过低,但没有证据;想如果能够测试到其功率因数,就有说服力。
16-01-06 20:44
顶下,我们工厂也是功率因数每个月都罚款
16-01-11 18:16

上一页下一页

工控新闻