引用 kdrjl 在 2016/1/7 16:52:37 发言【内容省略】

嚴重支持
本來也想寫上一句話 "過熱是散熱不良 與本題無關" 散熱是跟環境有關 是跟機械設計 選用材料有關
16-01-07 18:20
谢谢,紧握你的手。
16-01-07 19:45
一般通用的变频器150%额定电流可以保持1分钟,如果过载时电流达到200%,可能也就1\2秒就报警了,那么这一二秒内变频器会过热吗?
显示是不会;
16-01-07 20:08
这是两个不同概念。过热可能引起的原因多些。
16-01-07 20:52

引用 ZCMY 在 2016/1/7 20:08:23 发言【内容省略】

若是讓此變頻器做快速反覆運動其加減速在0.1sec 會不會燒毀???
16-01-08 09:43

引用 kdrjl 在 2016/1/6 14:22:16 发言【内容省略】

变频器过热,不一定过载吧,老兄,也有可能是风扇运行设置不合理或损坏,散热不好所致啊
16-01-08 10:19
个人认为变频过热和过载没有什么直接的联系,
16-01-08 12:19
我不是说了吗,条件是变频器的元器件正常工作情况下,加了一个定语。只说在变频器没毛病时的状态。唉...。其实过热也好,过载也好,只要把条件确定,即可锁定问题。也就是常说的,具体问题具体分析嘛。
16-01-08 16:51
表情过热检测的是温 度超出 过载是电流突然增大 超出额定的多少后过载
16-01-08 23:20
不明白,,,条件没有提好啊  ,,就是过载变频器不一定就要过热的 ,,,正常的变频器都有自己的散热,