一直用三菱 FX1N-20MT PLC的本体脉冲输出功能控制步进电机,十年间,生产无数设备均没问题!现在FX1N停产,供应商建议我更换 FX3SA-20MT 今天第一次使用,出现问题!如下:
同样的环境,用 FX1N-20MT 步进电机工作正常,换上 FX3SA-20MT 步进电机工作就不正常(因作用特殊,暂无法判断步进电机是失步或是超步或是力量不够)
我打电话问过三菱官方技术支持,他们说 FX1N的替换产品应该是 FX3GA 但是他们又补充说, FX3SA 与 FX1N 有高速脉冲功能无区别!
朋友,你们在替换中出现过此类情况吗?
16-01-05 16:40
3S替换的是1S,
16-01-05 16:42
是不是可以从说明书等,看看两者有无细微区别(如指令等方面);
不过,我只是想象。
16-01-05 16:48
乱讲一通,三菱只有FX1S-20MT;
FX1N有的是24MT;
如果你手上真的是FX1N-20MT的话,只能说你用了山寨货;
16-01-05 17:35
又给大婶跪了。。大神 收徒吗?
16-01-05 18:42
监控程序看看
16-01-05 19:51
今天联系供应商,对方说,应该是FX3SA的脉宽变窄了,明天测试下
16-01-05 22:42
呵呵;FX3SA输出脉冲的占空比同样也是50%;
16-01-06 09:24
今天测试结果,用FX1S时,步进电机运行没问题,用FX3SA时,感觉就是不够力,提高步进电机的电流,加大脉冲的加减速时间,初步测试可以了,精度需要进一步观察。
这个应该可以说明,两种PLC的高速脉冲输出是有区别的,具体区别所在,现在不好下结论
16-01-06 13:02
学习下,表示关注
16-01-06 13:03