三菱FX系列2012年以后新出品的FX3GA、FX3SA等发脉冲前后沿更加陡峭,应该是驱动更加好才对,你怎么反过来了
16-01-06 22:59
学习了,一直没有注意过这个问题,可能楼主情况比较特殊吧
16-01-07 08:17

引用 高雅的雅 在 2016/1/6 22:59:39 发言【内容省略】

我还没想明白,可能是我以前的程序一直让步进电机处于失步运行状态,换了FX3SA后,由于脉冲特性更好了,电机不失步了,令步进电机打开角度更大。我有弹簧拉着机构,打开角度太大,就会被弹簧拉回,造成运行不正常。
16-01-07 09:17
应该是有结论了。
FX1S时,是用DRVA指令,此指令脉冲宽度太窄,力矩不够。
FX3S时,改用PLSR指令,脉冲店空比为50%,脉冲宽度大于DRVA指令,力矩提高很多。
问题解决!