主题:【话题】晶体管的plc不弄外接继电器吗?(20160107)

点击:2207 回复:48

qd

是pnp的试过了就是不行
16-01-05 11:29

qd

信捷的用过接继电器没问题ls的晶体管的头一次用
16-01-05 11:30
哦,这就对了。那就用固态继电器吧。触发电流几个毫安就可以了。负载电流很轻。
16-01-05 11:31
呵呵;小的dc24v继电器不可能驱动不了,一般只有10几mA;可能是你继电器线圈电流大了;
16-01-05 11:33
24V电源的+极是否接到继电器线圈的+极了?
16-01-05 11:34

qd

附件 QQ图片20160105113109.jpg
这是那段程序帮忙看看对不对我把p40改到p44之后就好用
16-01-05 11:34

qd

是的我把p40改为p44就好用了
16-01-05 11:35

qd

我p40信号直接输出信号接到数控系统的输入信号脚也不好用表情
16-01-05 11:38
那应该是晶体管的输出电流太小的原故。
16-01-05 11:48
P44是继电器输出了;
测量一下你的前4个晶体管是不是还是好的吧;
16-01-05 11:49