主题:关于变频器的进出线的接线问题

点击:3252 回复:13

不久前单位碰到这样一件事,就是和给料电机的变频器控制,由于在负载侧有点问题总是报过流保护,由于机械方面暂时没找到原因,而生产上又必须使,当时我没上班就告诉同事把变频器甩了直接用接触器,就是变频器的进出线短接在一起就行,我们平时都是把变频器的输出端短接在输入端的,可是他觉得不方便,就把电源端和输出端接在了一起,没用几次变频器就爆了,回来我一问可把我气坏了,怎么能犯这错误呢,可同事还挺有理,短接在哪里不一样吗,那么大家来说说区别
15-12-24 17:01
你只给果,不给因,他能服你吗?
15-12-24 17:13
只能说你话没说清楚,对新手多点耐心
技术有高低的
15-12-24 17:26
这有什么问题吗?楼主能说说吗?我也学习学习
15-12-24 18:12
区别嘛,一个是旁路,一个是短路。仅此。短路的爆,旁路的没事,安全。难怪楼主生气了。
15-12-24 18:48
你同事也挺有才的。不是电工吧
15-12-24 18:54
这个楼主你不要把他看到太高,应该给他讲清楚!别用变频器了,直接有接触器,人的素质不一样,所以楼主对别人不要期望太高
15-12-24 18:54
楼主是期望每个人都能像他那么牛。
15-12-24 19:03
在进线处没问题,,在出线就会对电容充电,电容就要放炮,,是不是??
15-12-24 22:09
逆变有续流二极管,可以整流。但和输入整流电路相比,少了预充电电路,刚上电那一会,电流是很大的,容易烧二极管。好像是这个原因。