主题:电压低怎么办
点击:2306 回复:34
20楼
编辑
引用
管理
mengx9806
压降这么大?应该要加装变压器了吧
15-12-21 13:29
21楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
稳压器能稳压±10%的电压范围 ,加粗线径或加一个升压变压器又或是设法减小供电距离 。
15-12-21 23:35
22楼
编辑
引用
管理
pynj
换线
15-12-22 15:12
23楼
编辑
引用
管理
siwitanqiang
把现在的线合起用,增加一条16平方的做相线用,如果还不行,需要加稳压器
15-12-25 14:03
24楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
建议你买35平方毫米或者更大的铝线,铝线价格特别便宜
15-12-25 14:58
25楼
编辑
引用
管理
18255019175
15-12-25 21:20
26楼
编辑
引用
管理
daren3433
引用
cfg168
在 2015/12/20 16:54:46 发言
【内容省略】
已经更换10平方电线,距离为200米。
16-04-08 18:53
27楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
楼主 换完线后 怎么样 管用了吗 电压多少
16-04-08 20:56
28楼
编辑
引用
管理
流云轩主
50A,200米,考虑压降,需要25的铝线,因为单相供电需要考虑两根线的压降,或者距离的两倍。而不是只算相线哦!
16-04-08 21:48
29楼
编辑
引用
管理
乡下火车
换大的线,铝线经济点。
16-04-15 21:24
上一页
下一页
工控新闻
7.9%,规上工业的动能之变
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
更多新闻资讯