登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器电缆选择求助
点击:2878 回复:40
10楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
好好工作,加油努力!
最后修改:
2024/10/23 14:29:04
15-12-21 09:33
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
15588900021
在 2015/12/21 9:08:37 发言
【内容省略】
我建议你看一下德标、美标,然后再说话
15-12-21 09:34
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
15588900021
在 2015/12/21 9:08:37 发言
【内容省略】
还有就是欧美进口设备,看人家到底是怎么配线的
15-12-21 09:34
13楼
编辑
引用
管理
15588900021
有没有德标美标给咱分享一个,我好好看看
15-12-21 12:50
14楼
编辑
引用
管理
15588900021
今天还有一点弄明白了,变频器到电机侧的电缆长度大于一定值后就不能用屏蔽电缆了,根本不是你说的什么人傻钱多就用屏蔽电缆。
短距离屏蔽电缆和非屏蔽电缆都可以,如果对干扰有考虑就用屏蔽电缆。
长距离必须使用非屏蔽电缆,即使需要考虑干扰也只能用非屏蔽电缆,至于干扰只能找别的办法处理。
15-12-23 19:04
15楼
编辑
引用
管理
kdrjl
风机和变频器的距离远吗?如果50m以内,屏蔽电缆(不一定非要那种带屏蔽的电缆,而是用屏蔽的形式安装布线,比如金属桥架或穿金属管等),50m以上,就不要屏蔽了。但是PE电缆必须有(不论敷设距离)。
另外大功率电机电缆,可以考虑电缆的并联,不一定非要大截面电缆。出于成本考虑。而并联电缆也是有技巧的。要在网上搜一下。不要盲目的并联呦。
15-12-23 20:04
16楼
编辑
引用
管理
15588900021
距离有130多米,为什么50米以上就不要用屏蔽电缆了,能说说具体原因么?
最后修改:
2015/12/23 20:29:24
15-12-23 20:28
17楼
编辑
引用
管理
471590275
为什么啊,,我也想知道,,,,
15-12-23 20:47
18楼
编辑
引用
管理
15588900021
等待高手解答吧
15-12-23 21:46
19楼
编辑
引用
管理
gk_0
带地线就好了吧,无所谓屏蔽的,这是干扰源,受干扰的才用屏蔽呢
15-12-24 07:15