400KW的变频器带风机负载运行(电机355KW),变频器和电机之间的电缆应该采用屏蔽电缆还是非屏蔽电缆啊,希望具体阐述原因
最后修改:2015/12/23 15:14:19
15-12-19 11:26
400K的变频器带风机负载运行,是不是400KW呀?
如果单独一个400K,我只知道温度单位是K,400K=400-273.15=126.85摄氏度,
如果是400KW的变频器,一般变频器比电机要大,线径根据电机选配
至于变频器和电机之间的电缆应该采用屏蔽电缆还是非屏蔽电缆,如果电机是独立走线且用钢管布线,同时接地良好的话,用普通导线足矣!如果你是在人傻钱多,用屏蔽线肯定更好......
15-12-19 14:21
楼主我为什么要考虑屏蔽线??
15-12-19 16:32
为什么国标中明确规定这么大功率的变频带电机必须用非屏蔽电缆啊。
15-12-19 17:58
你没看到楼上说么屏蔽线肯定好啊
15-12-19 17:59

引用 15588900021 在 2015/12/19 17:58:33 发言【内容省略】

那么我告诉你:三角轮胎2500KW、1250KW的密炼机电机都是普通绝缘电线,甭说你400KW的小玩意
15-12-20 11:39
你上面还说用屏蔽电缆好,下面又说用的普通电缆,不是自相矛盾么
15-12-20 21:34

引用 15588900021 在 2015/12/20 21:34:48 发言【内容省略】

楼主,老衲建议你再仔细看一下!
“人傻钱多”应该就是你这种......
除非有对干扰高度敏感的线路无法避开需要一起走线才选用屏蔽电缆,且屏蔽层不得充任电机接地线,屏蔽层只能单端接地
15-12-21 08:28
学习了
15-12-21 08:45
得拿出具体的理由来吧,并且我看到的国标《变频器供电笼型感应电动机设计和性能指导》中说的可和你说的相反啊,不知道是你不懂装懂还是国标给搞错了,
15-12-21 09:08