主题:FX3U能通过FX3U-485-BD与智能电表通信,错误代码为6301,求助
点击:3479 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wbdx998448
硬件为FX3U-32MR
FX3U-485-BD
智能电表,支持MODBUS RTU通信
电表的设置为9600 E.8.1 站号为1
接线是通过 FX3U-485-BD接到智能电表,已确认接线没错
现在通信监视D8063的错误代码为6301 ,已排除设置的奇偶性
有高手能解决这个问题吗?谢谢
附件:
[
本地下载
]
最后修改:
2015/12/18 15:45:58
15-12-18 15:42
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
错误代号(D8063) 6301
错误信息 串行口通讯错误1
LED状态(RUN) ON
LED状态(PROG.E) OFF
PLC运行状态 RUN
诊断时间 当收到对应站信号时
错误现象及原因
校验错误
超时错误
帧错误
解决方法
(1)交换通讯,计算机链接,编程序。
请确认通讯参数是否被正确的按照用途设定。
(2)简易PLC间链接,并行链接等等。
请确认设定程序是否被正确的按照用途设定。
(3)远程维护。
请确认模型的电源接通或AT指令设定内容。
(4)请确认通讯电缆的配线内容
15-12-18 15:51
2楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
看了很多案例,觉得通信格式没有错啊
15-12-18 15:59
3楼
编辑
引用
管理
ytleader
地址对应 需要不需要检验都是问题
15-12-18 16:00
4楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
这是智能电表的通信格式啊
15-12-18 16:08
5楼
编辑
引用
管理
wbdx998448
已解决,用3U的CRC校验功能就可以了
15-12-30 16:40
6楼
编辑
引用
管理
廖剑光
多谢楼主!看了你的资料之后,也把用485BD板以无协议通讯的方式,与Modbus的设备通讯起来了!非常的感谢!!!!
19-12-19 17:26
7楼
编辑
引用
管理
914377316
请问怎么解决的,我现在也遇到这个问题了
20-09-16 10:51