登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:菜鸟求问西门子PLC输出模组问题

点击:900 回复:15

背景交待:本人是维修杂工一枚,上至高端进口设备,下至马桶漏水。目前有一台设备使用西门子的PLC,带三个数字输出模组(买回来的盒子是这样写的),因为电路设计问题,输出点是继电器输出,但动作次数非常非常非常的大,出现的问题继电器触点经常坏,拓展模块经常坏。
求助如下:希望大神帮忙看看,这个拓展模块能不能在不改变现状,不需要改程序的情况下换成是晶体管输出。也就是一插上去就可以用(反正我现在换这个模块的时候就是直接拔掉后,插上一个新的就可以了),求大神帮忙。
附件 IMG_20151216_160134.jpg
附件 IMG_20151216_160127.jpg
表情
15-12-17 17:26
你这个还是继电器的呀 不行你换晶体管输出的呀
15-12-17 17:33
 就是在求问   能够替换的数字输出模组的型号
15-12-17 17:39
应该可以换晶体管的
15-12-17 18:42
换成晶体管输出类型的扩展模块,需要改动输出端口的接线方式,不可能购买回来插上去就得的,因为输出类型都不一样。
15-12-17 18:52
呵呵;有8点的晶体管输出的,但晶体管直接驱动只能带DC24V的负载,交流的是不能带的,必须加一个24V继电器过渡一下;
至于你说的插上就用,如果是指PLC程序的话,是没问题,同样的8点输出换上没有问题;
你这个定货号为6ES7 222-1HF22-0XA8,如果你要晶体管的,定购6ES7 222-1BF22-0XA8的就OK了;
15-12-17 20:41
扩展模块的接线端子是不可拆卸的,更换模块程序是没问题,但接线方式估计要改
15-12-17 22:19
200的好处就在这里  模块换上后接线按照程序里的地址对应接就行,但是看你要换个模块  还要考虑现场什么设备 看怎么扩展
15-12-18 08:49
负载电流会不一样吧
15-12-18 09:21
换晶体管的吧 ,接线要改的
15-12-18 09:26

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯