登录
首页
运动控制
台达伺服
回帖
发帖
正文
主题:伺服电机驱动器上的很快,但是电机却转的特别慢,哪里出了问题
点击:12444 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
2817667315
齿轮比设置的是160/1, 给他一个50000得脉冲,但还是转的特别慢,接线没有问题,电机也没有问题,是参数问题吗
15-12-16 19:16
1楼
编辑
引用
管理
13503007573
刚性的原因吧,,,,
15-12-16 21:33
2楼
编辑
引用
管理
happyflyxiao
速度是频率决定的,脉冲个数决定电机转过的角度
15-12-16 21:51
3楼
编辑
引用
管理
ymcklxy
你的计算应该没有问题,是不是速度太快堵转了?从低速慢慢往高速试,到不正常的时候就能看出来了。若堵转的话,丢多少脉冲和设定速度高低是不成比例的。就是说你设定50000堵转,设定60000肯定也堵转,但同样是堵转的情况下,60000比50000的实际转速是快还是慢就不一定了。另外,堵转时电机会轻微“发抖”。
另外,我是新手,刚学半个月PLC,回复仅作参考。
最后修改:
2015/12/17 6:07:12
15-12-17 06:03
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
伺服启动器上显示的是什么数据?
15-12-17 07:24
5楼
编辑
引用
管理
卢学斌
上位机脉冲频率多少?要是堵转会报警的。
15-12-17 08:06
6楼
编辑
引用
管理
1053370790
关键还是在于你的频率,不是说你发多少脉冲而已。
15-12-17 08:17
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
是不是设置有问题?
15-12-17 08:44
8楼
编辑
引用
管理
340241994
伺服电机速度不只是和电子齿轮比有关,同时也和PLC最大输出脉冲数及编码器分辨率有关;并且电子齿轮比设定不能超过其范围,你要找相应的伺服资料查查了!
15-12-17 10:48
9楼
编辑
引用
管理
FORELF
频率设置不对。
15-12-17 13:36
上一页
下一页
工控新闻
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
展会邀请函 | 图尔克与您相约广州SPS展览会
工信部积极支持外资企业在华建设高水平智能工厂
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
力变2025 台达机电中国区渠道商大会成功召开
2025新型工业化标杆县名单发布 江苏昆山位列第一
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
更多新闻资讯